《冷却塔冬季防冻方案优秀3篇》
为了确保工作或事情能高效地开展,时常需要预先开展方案准备工作,方案是阐明具体行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的企划案。优秀的方案都具备一些什么特点呢?
冷却塔冬季防冻方案 1
在中国北方,每年冬天气温几乎低于零度。这样,对于闭式冷却塔,热交换管或其他部件可能会被冻结和损坏。虽然一些闭式冷却塔可以在寒冷的冬季全天运行,而另一些冷却塔可以在不同的'时间段内运行,但几乎没有必要,但防冻问题仍然需要考虑。
在寒冷的冬天,如果关闭的冷却塔不需要运行,内部循环的水和喷水必须在关闭时排出。如果一些封闭的冷却塔只需要运行一段时间,我们可以采取两种防冻措施,一种是喷水系统,另一种是软化水系统。
1.喷水系统:
这种防冻问题一般是在积水盘中加热蒸汽。当温度小于5摄氏度时打开喷水,当温度大于8摄氏度时停止。
2.软化水系统:
采用增加电加热的方法进行防冻。
对于全年运行的闭式冷却塔,如果系统是一个电子控制系统,由于主系统的负荷变化,冷却塔数量的运行变化可能会发生变化。因此,当低于零摄氏度时,仍然需要考虑防冻措施。
冷却塔冬季防冻方案 2
闭式冷却塔的防冻分为淋浴系统和内部循环水系统两部分。
冷却塔:喷淋水系统需要根据开式冷却塔采用相同或相似的防冻措施。内循环水系统的防冻措施很重要,盘管部分的'价值较高,结冰后维修难度较大。
1、闭式冷却塔冬季不用的情况的防冻措施
冬季封闭冷却塔时,必须排放淋浴和室内循环用水。内部循环水采用压缩空气强制排放,使绕组内循环水全部排放。
2、冬季部分时间段运行的防冻措施。
在集水槽上加装电加热器及配套温控装置,实现对电加热器起动、停止的自动控制,是喷水系统防冻问题的重要环节。
依据循环水和外界温度,确定电加热器功率的选择。
室内循环水系统防冻可加入乙二醇溶液或加入电加热装置。乙醇溶液冰点温度应选择低于当地最低温度。
3、闭式冷却塔冬季一直运行的防冻措施。
封闭式冷却塔在冬季运行时,如果安装了电气控制系统,则主系统的负荷可能会发生变化,冷却塔的运行方式也可能发生变化,所以防冻问题在小负荷情况下也同样需要考虑。冬季部分不能使用的设备可在冬季前排空以防冻结。
冷却塔冬季防冻方案 3
中频炉是专用加热金属的中频加热设备。中频炉在运行过程中,由于电流的热效应,并且在高温工作条件下,中频设备会产生一定的`热量,造成可控硅、电抗器、电容器、感应器线圈等等产生高温,特别是在中频加热炉、中频熔炼炉和中频感应加热的调质设备上,会产生大量高温,如不降温就会损坏中频炉设备,这时就需要闭式冷却塔冷却降温。降温需要的是冷却水,所以一般来说,中频炉都是具有水冷系统的,这样才不至于造成中频电炉的烧毁,损坏等。但是在冬天时,过低的温度也会使闭式冷却塔水冷系统被冻裂,从而直接影响到感应加热炉的运作等。那么在低温特别是室外温度低于0度时候,冷却塔的防冻措施就显得极为重要了。那么采取什么措施对其进行防冻处理呢?
1、首先在闭式冷却塔开始准备运行时,可以用加热件对冷却塔的冷却水进行预热或者对冷却塔进行保温处理。
2、在进入冬季降温前,不过不用冷却塔,就应该将管道里的水排空,也可以用压缩空气把管道里的水排尽,保证管路中没有冷却水,避免管道冻裂。如果要使用闭式冷却塔,就要给闭式冷却塔水箱内加入防冻液,才能正常使用运行。
3、如果没有防冻液,也可以在冷却塔水箱内加入乙二醇,乙二醇散发热量,可以有效防治中频电炉冻坏。